[하수구청장] 에어컨 배수관 고압세척_하남시 미사동_20260702새 창 열림

페이지 정보

profile_image
작성자 Abel
댓글 0건 조회 1회 작성일 26-11-15 01:08

본문

사다리에 하남고압세척 올라 복도 천장 점검구 속으로 들어간 구청장님..하수구청장은 배관 케어 전문 업체로, 이 글은 업체에서 직접 쓴 현장 작업 기록이다.​하남시 미사동의 한 오피스텔 건물.. 에어컨 배수관(FCD)이 막혀서 천장에서 물이 떨어진다는 의뢰를 받고 1층 하남고압세척 상가 복도와 부동산 천장에서 고압세척 통수 작업을 진행했다..​✔ 증상 : 에어컨 배수관 막힘으로 천장에서 물이 떨어짐✔ 원인 : 배관 기울기 불량으로 쌓인 슬러지✔ 작업 결과 : 고압세척으로 통수 완료​▶ 어떤 문제였나​에어컨을 틀면 하남고압세척 배수관으로 물이 빠져야 하는데, 배관이 막히면서 천장에서 물이 떨어지는 상황이었다..에어컨 배수관은 복도 천장을 따라 약 35m, 여자화장실 쪽으로 약 15m.. 모두 약 50m 구간이다..​▶ 원인 확인​먼저 배관 내시경으로 확인했다..배관 내에 물코가 슬러지로 하남고압세척 가득 차 있었다..작업 전 내시경 화면..물코가 가득 차 있어서 앞이 보이지 않는다..배관 기울기가 불량해서 출구 방향이 높다 보니 물 흐름이 좋지 않아 슬러지가 쌓인 것으로 보였다..​▶ 작업 과정​1차 작업은 복도 천장에서 고압세척(물을 하남고압세척 아주 세게 쏘아서 배관 안을 씻어 내는 것)으로 진행했다..(좌) 복도 천장 점검구에서 고압세척 중인 구청장님.. / (우) 천장 속 배관 위에 올라앉아 작업 중..2차 작업은 부동산 천장에서 이어서 진행했다~~2차 작업 위치인 부동산 하남고압세척 천장에서 작업 중인 구청장님..고압세척으로 밀려 나온 슬러지는 석션으로 빨아들여 제거했다..석션으로 빼낸 슬러지..물코 가득한 찌꺼기가 가득하다..▶ 작업 후​고압세척을 마친 뒤 배관 안을 내시경으로 다시 확인했다..슬러지로 막혀 있던 배관 안쪽이 드러나고 통수가 됐다..^^다만 일부 하남고압세척 구간은 배관 기울기가 나쁜 것이 내시경으로 확인됐다..이번처럼 배관 기울기가 불량한 에어컨 배수관은 슬러지가 다시 쌓이기 쉬워서, 주기적인 관리가 필요하다..​작업 정보· 작업일 : 2026-07-02· 지역 : 하남시 미사동· 현장 종류 : 오피스텔 건물 하남고압세척 1층 상가 복도·부동산 천장 에어컨 배수관(FCD)· 작업 내용 : 작업 전 내시경 → 1차 복도 천장 고압세척 → 2차 부동산 천장 고압세척 → 석션으로 슬러지 제거 → 작업 후 내시경 확인· 문의 하남고압세척 : / (하수구청장)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.